我的图for bungalow有:
5 degree pitch colorbond metal deck roofing sheet on 50mm thk. fibre glas insulation on 1 layter of alum. sisalation on chicken wire mesh on steel purlins & portal frame to eng's detail.

请问:
这样可以 sound proof 和 heat insulation 吗?对不起,我是beginner.
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 30-5-2008 01:10 AM | 显示全部楼层
banglow用到portal frame真是够有米
看你的用料像是适合工厂的设计
fiber glass据说可以隔音,但是metal deck下雨的时候声音很大的
只有pitch 5度!那么看来大部分的屋顶面积都很接近ceiling
我看sound proof效果没那么好(下大雨的时候)
隔热要改善的话建议使用double side alum sasilation foil + 全屋红砖 效果会更好)
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 30-5-2008 10:26 AM | 显示全部楼层
原帖由 phoonwa 于 30/5/2008 01:10 发表
banglow用到portal frame真是够有米
看你的用料像是适合工厂的设计
fiber glass据说可以隔音,但是metal deck下雨的时候声音很大的
只有pitch 5度!那么看来大部分的屋顶面积都很接近ceiling
我看sound proof效果 ...


谢谢。
1)portal frame 不用。请问可以用什么取代?
2)隔音。 还有什么更好的方法?
3)隔热。 把1 layer of alum sisalation 换成 doulbe layer。 谢谢指点。
回复

使用道具 举报

发表于 31-5-2008 09:19 PM | 显示全部楼层
原帖由 john123 于 30-5-2008 10:26 AM 发表


谢谢。
1)portal frame 不用。请问可以用什么取代?
2)隔音。 还有什么更好的方法?
3)隔热。 把1 layer of alum sisalation 换成 doulbe layer。 谢谢指点。


1。由于你使用到portal frame,证明那间banglow超大间,不用portal frame的话可以用steel trusses。
portal frame价钱超高(最近铁价也非常高),但是portal frame可以减少RC structure work(RC柱子不需要了),让工程可以更快完成。一般上市场都是用timber roof trusses 或steel roof trusses,但是假如你的client有米,还是可以使用portal frame。

2。metal deck跟屋瓦(roof tiles)比起来当然是屋瓦比较拥有较高的隔音效果。但是你的设计只是pitch 5 degree,一般上屋瓦并不适合在此使用。可以的话增加屋顶与天花板之间的距离,但是成本肯定提高很多。

3。不是换成doulbe layer。是使用double side(双面)alum sasilation foil。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1-6-2008 09:17 PM | 显示全部楼层
换了这个,可以吗?
-Colorbond Lysaght HR29 (0.6 TCT) metal deck roofing
-2 layers of double sided aluminium sisalation (Delta Foil)
-2 layer of 50mm thk insulation....the insulation should put in between the aluminium sisalation.
回复

使用道具 举报

发表于 2-6-2008 08:47 AM | 显示全部楼层
如果不记成本的话,用汽车隔音/热的bitumen sheet就非长有效!
回复

使用道具 举报

Follow Us
 楼主| 发表于 2-6-2008 11:11 AM | 显示全部楼层
原帖由 fisnail 于 2/6/2008 08:47 发表
如果不记成本的话,用汽车隔音/热的bitumen sheet就非长有效!


请问怎样contrust? 把sisalation replaced 成 butumen sheet? 也是double layer?
回复

使用道具 举报

发表于 2-6-2008 12:12 PM | 显示全部楼层
原帖由 john123 于 1-6-2008 09:17 PM 发表
换了这个,可以吗?
-Colorbond Lysaght HR29 (0.6 TCT) metal deck roofing
-2 layers of double sided aluminium sisalation (Delta Foil)
-2 layer of 50mm thk insulation....the insulation should put in  ...


以上的材料我没用过
不知道效果好不好

最好询问该厂家的专业人士
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 10-6-2008 09:03 AM | 显示全部楼层
原帖由 john123 于 2-6-2008 11:11 AM 发表


请问怎样contrust? 把sisalation replaced 成 butumen sheet? 也是double layer?


bitumen sheet是有粘性的,只须将它粘在metal deck/roof的内侧就行。但bitumen sheet会比metal deck较重。

replace it or add in. is single layer.

check the link n see the product then u know how it look like...


http://chinese4.cari.com.my/myforum/viewthread.php?tid=423774&extra=page%3D1%26amp%3Bfilter%3Ddigest

[ 本帖最后由 fisnail 于 10-6-2008 09:05 AM 编辑 ]
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 12-6-2008 01:42 PM | 显示全部楼层
"RC roof with bituminous waterproofing and screed to fall “ 和
"metal roof with double sided sisalation + fiberglass insulation in between"

哪个比较好?(noise and heat)
价钱(rc 和 metal roof) 差很多吗?
回复

使用道具 举报

发表于 1-1-2014 11:15 PM | 显示全部楼层
想问看, john 你最后怎么弄呢? 效果如何?
回复

使用道具 举报

发表于 4-1-2014 07:41 PM | 显示全部楼层
如果roof 跟ceiling 的距离靠近, bitumen sheet roofing raft 的焦味道不会转入屋内???
bitumen sheet 好象只耐不到十年对吗?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 

ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT


版权所有 © 1996-2023 Cari Internet Sdn Bhd (483575-W)|IPSERVERONE 提供云主机|广告刊登|关于我们|私隐权|免控|投诉|联络|脸书|佳礼资讯网

GMT+8, 25-2-2025 05:49 PM , Processed in 0.115853 second(s), 24 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表