请问有关于工厂建筑与设计的问题

[复制链接]
发表于 18-10-2008 01:49 PM | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大,小弟碰到一个工厂建筑与设计的问题。我是从事有关空气压缩机的行业,
有顾客在设计compressor room 时Malaysia的bomba regulation规定,这是要高屋顶
及开放式的一个环境。在这当中,室内的高度要求在4.6meter, 请问各位是否有文件可以
看呢?我有尝试在国内的dosh网站上查询,但找不到。  是否有朋友知道呢?谢谢。
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 25-10-2008 03:47 PM | 显示全部楼层
为什么不直接打去bomba问?
回复

使用道具 举报

发表于 26-10-2008 03:16 AM | 显示全部楼层
我给D意见,
Compressor Room要求主要是机于Boiler and Pressure Vessel要求.楼层层高和开放式是避免压力积聚在房间内形成更大的压力储存.
如果BOMBA的话,一般没有很明确规定,应该能找到英国标准或美国标准来证明你的设计应该可以接受.施工之前先把图纸提交给批复.到GOOGLE找一下Boiler and Pressure Vessel Room etc.
回复

使用道具 举报

发表于 26-10-2008 03:18 AM | 显示全部楼层
可能NFPA规范里面有.National Fire Protection Association ,做消防的人知道.
回复

使用道具 举报

发表于 26-10-2008 03:28 AM | 显示全部楼层
http://www.csemag.com/article/CA6514537.html

看了一下网上资料,可能NFPA101LIFE SAFETY CODE 或 NFPA-45.
英国方面看LIFE PROTECTION CODE (LPC).
中国可以试一下找压力容器房间设计规范.
希望对你有帮助.