查看: 4986|回复: 17
|
如果brickwall坐在slab上,如何设计slab rebar?
[复制链接]
|
|
本人有一些关于涉及的问题,如果brickwall没坐在beam而坐在slab上,要如何design
slab reinforcement bar?是不是检查punching shear?如果Vc<punching shera 是不是加link?最好可以有example see.谢谢各位热心帮忙。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 28-9-2006 11:38 PM
|
显示全部楼层
原帖由 onn_zai 于 19-9-2006 09:41 PM 发表
本人有一些关于涉及的问题,如果brickwall没坐在beam而坐在slab上,要如何design
slab reinforcement bar?是不是检查punching shear?如果Vc<punching shera 是不是加link?最好可以有example see.谢谢各位热心 ...
放错地方了....怎么不去工程那里...
基本上,把砖樯的重量换成uniform distributed load就可以了...
slab是很少放shear link 的 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 30-9-2006 09:56 PM
|
显示全部楼层
应该是转换成 point load 以及 distribution load (x-axis & y-axis),
再者视乎你的 brick wall 是多厚啰,通常就用 100mm 的,
如果 floor high 是在 5m 以内,多数不会有什么 punching shear 的 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 7-11-2006 11:14 PM
|
显示全部楼层
帖子#3是其中一种方法。因为slab resistance to distribution load增加了。大至上punching shear是没问题的。但,我通常在brickwall下会加3T12。
但当然用一些FEM的software, i.e. SAP2000, STAADPRO, PROKON (FESD), LUSAS等等的软件来做一些简单的分析的话,那至少能了解它的structural behavior 和 stress concentration的contour,deflection那就更妙了。
p/s: 版主,麻烦搬此帖到“工程设计”,谢谢! |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 8-11-2006 12:18 AM
|
显示全部楼层
原帖由 老猫 于 7-11-2006 11:14 PM 发表
帖子#3是其中一种方法。因为slab resistance to distribution load增加了。大至上punching shear是没问题的。但,我通常在brickwall下会加3T12。
但当然用一些FEM的software, i.e. SAP2000, STAADPRO, PROKO ...
punching shear不是通常只是有concentrated load(N)才需要考虑吗(如column to foundation,column to slab等等)?
那什么时侯或情形下才需要考虑punching shear呢(当design beam时)?
谢谢。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 9-11-2006 06:24 PM
|
显示全部楼层
onn_zai, 你好.
我觉得这贴子在工程设计分坛里会比较适合,所以转来这里了.
但如果你觉得有问题, 你可以短信我,我会把这贴子移回原位.
谢谢.. |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 9-11-2006 06:34 PM
|
显示全部楼层
原帖由 darnell 于 9-11-2006 06:24 PM 发表
onn_zai, 你好.
我觉得这贴子在工程设计分坛里会比较适合,所以转来这里了.
但如果你觉得有问题, 你可以短信我,我会把这贴子移回原位.
谢谢..
谢谢班组!!! |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 14-11-2006 10:22 PM
|
显示全部楼层
slab在有UDL的情况下,要面对的failure都是以deflection为主,一旦deflection过关的话都没问题的。。。
brickwall通常都是五寸半这样的,udl的话就用2.6kN/m2乘与高度。。。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 20-11-2006 01:07 PM
|
显示全部楼层
原帖由 假厉害 于 8-11-2006 12:18 AM 发表
那什么时侯或情形下才需要考虑punching shear呢(当design beam时)?
谢谢。
是不是当有cob(column on beam)的时候? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 29-11-2006 06:52 PM
|
显示全部楼层
原帖由 y2vlim82 于 20-11-2006 01:07 PM 发表
是不是当有cob(column on beam)的时候?
会,我们将那 beam 称为 transfer beam,
一般上是 heavy duty 的,所以 rebar content 和 beam depth 会比较深,
简单上来说,这支 beam 的功用就是将 column 的 load transfer 到下面的 column |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 29-11-2006 08:04 PM
|
显示全部楼层
原帖由 F@ntasy 于 29-11-2006 06:52 PM 发表
会,我们将那 beam 称为 transfer beam,
一般上是 heavy duty 的,所以 rebar content 和 beam depth 会比较深,
简单上来说,这支 beam 的功用就是将 column 的 load transfer 到下面的 column
那如果column的dimension小过它下面transfer beam的width的话,
是不是要算那个joint的punching shear,还是通常ignore掉?(i mean在practical design的时候) |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 5-12-2006 11:36 AM
|
显示全部楼层
这个我也懂,通常那个点的 moment 和 shear 都比较高,所以 tension & compression reinforcement 和 shear reinforcement 的 content 都比较高。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 30-12-2006 04:53 PM
|
显示全部楼层
原帖由 y2vlim82 于 20-11-2006 01:07 PM 发表
是不是当有cob(column on beam)的时候?
我问过了一位experienced的design engineer了,他说通常cob是不用check punching shear的,
只须consider shear吧了。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 2-1-2007 01:31 PM
|
显示全部楼层
回复 #13 假厉害 的帖子
对。。。 十分赞成。。。 都没有critical perimeter to check... |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 6-11-2011 02:03 PM
|
显示全部楼层
什么情况下slab要加shear link?
还是没有可能/? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 7-11-2011 03:39 PM
|
显示全部楼层
什么情况下slab要加shear link?
还是没有可能/?
jswong 发表于 6-11-2011 02:03 PM 
很少,通常都加厚slab thickness。
不过也不是没有,常用在flat slab design。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 17-12-2011 11:37 AM
|
显示全部楼层
回复 15# jswong
有可能啊...但很多Contractor不愿意做咯 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 17-12-2011 11:39 AM
|
显示全部楼层
回复 4# 老猫
恩对咯,我也是加个3T12在墙脚下罢了....
他的loading就当作slab loading |
|
|
|
|
|
|
| |