查看: 2700|回复: 5
|
關於AIR-CON 的MAGNETIC STARTER的問題?
[复制链接]
|
|
請問AIR-CON 的MAGNETIC STARTER里面的RESET TRIMMER POT(寫著A(R.C)﹐從10到16)﹐是ADJUST 甚麼的?
10 TO 16是代表甚麼?
RESET BUTTON 是甚麼作用?
謝謝!! |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 30-7-2008 11:08 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 30-7-2008 11:24 AM
|
显示全部楼层
回复 1# wkyong 的帖子
这种保护Starter, 在旧款的AirCond 是很重要的。
不要调过高。。。 |
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 30-7-2008 02:12 PM
|
显示全部楼层
回复 3# pic 的帖子
為甚麼舊款冷氣機要用MAGNETIC STARTER﹐而現款的能直接用普通插頭? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 30-7-2008 04:13 PM
|
显示全部楼层
原帖由 wkyong 于 30-7-2008 02:12 PM 发表
為甚麼舊款冷氣機要用MAGNETIC STARTER﹐而現款的能直接用普通插頭?
旧款的没有starter,
新款的已经有built in starter (solid state starter)
所以新款的不用另外装starter.
普通插头吗?
如果你的冷气多过2马力,
最好是直接从main switch board 拿电,
安全起见... |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 3-8-2008 01:02 AM
|
显示全部楼层
10到16amp(如是1phase),因该是在2.5马力范围内.
功能是避免冷气机AMP过高,是保护冷气机的.
RESET BUTTON 就是当你的冷气amp超过设定幅度,starter自动关闭后,要从新启动时按的.
一般遇到需要一直按RESET BUTTON 来从新启动starter.
最好检查一下室外的压缩机是否肮脏需要清洗,散热风扇有没有运转,capasitor功能是否正常等一般技术状况.
由于美观和成本效应,1-2马力的冷气机已经很少人安装starter.
但大马力的冷气(2.5hp++)还是要用starter.
只是为了美观,一些人把starter安装在电箱处或ceiling 上面,然后再用一般的红青按钮控制stater开关.
当然我也见过不负责任的安装商.是直接从MCB取电源供应给冷气.冷气开关只是用冷气遥控来开关. |
|
|
|
|
|
|
| |