我是clerk of work, 刚出来工作不久....很多东西都不会,也因为这样,常常被人欺负...

刚刚老板拿了个pile cut off level 给我,它上面写了该pile group 的level, 还有个pile group number. 另外还写了个大大个的finish level在旁边.

example: pile cut off level = pile group 3 (49.80)
         finish level = 51.00


请问什么是pile cut off level? 在site 时应该怎么inspect这些东西??

还有要inspect什么呢??我的site刚刚issue了 SA build, 应该是 excavate和 放pile cap和ground beam 的时候了...
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 26-10-2007 09:18 PM | 显示全部楼层

回复 #1 VincentOng 的帖子

简单来说 Finish Floor Level 要扣掉 beam depth, stump,drop 和pilecap depth + 75mm 就是COL..当然,要refer你的architech 和 beam detail drawing。。可以做参考。。。





在inspection时,最重要是check pilecap top level 和column stump 的position. 如果这两个错你就惨了!


  好久没做pilecap了,应该是对吧!!

评分

参与人数 1积分 +10 收起 理由
NBD8669 + 10 解决网友难题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 26-10-2007 10:39 PM | 显示全部楼层

回复 #1 VincentOng 的帖子

刚刚出来可以做 clerk-of-work 吗???
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 27-10-2007 02:38 PM | 显示全部楼层
原帖由 cheonglun 于 26-10-2007 09:18 PM 发表
简单来说 Finish Floor Level 要扣掉 beam depth, stump,drop 和pilecap depth + 75mm 就是COL..当然,要refer你的architech 和 beam detail drawing。。可以做参考。。。

http://i83.photobucket.com/albu ...



大大,你应该很有经验了吧我看....

请问如何check这两样东西呢??? 用dummy level吗??还是有其他放法???

你所说的stump的位置,还有那pile cap的level,是用什么来测量的呢???
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 27-10-2007 02:39 PM | 显示全部楼层
原帖由 Andrew 于 26-10-2007 10:39 PM 发表
刚刚出来可以做 clerk-of-work 吗???



可以说是training啦...不过这个training就有点....(不知道怎么说...)
回复

使用道具 举报

发表于 27-10-2007 03:54 PM | 显示全部楼层

回复 #4 VincentOng 的帖子

不敢当。。 只是有做过啦!   不敢班门弄斧。。

level instrument 用来check pilecap top level 咯。。 (要有correct TBM)..

要记得check pilecap 的rebar cage。。。

column centre position 是用“绳子”和“黑油”。。 通常subcon的surveyor会在木架上打gridline 再 offset (if have).


好难解释哦!
回复

使用道具 举报

Follow Us
 楼主| 发表于 27-10-2007 06:43 PM | 显示全部楼层

回复 #6 cheonglun 的帖子

我明白你说什么.....就是用绳子加黑油,然后拉grid line对中是吗????这些是surveyor做的吧....我们要看的是否就是他们有没有对着那些gridline来打pile cap是吗???


你说level instrument是 dummy level吗???那需要两个人吧....那个site只有我一个人inspect...怎么做呢???(还是我太蠢??   =.=)
回复

使用道具 举报

发表于 27-10-2007 07:30 PM | 显示全部楼层

回复 #7 VincentOng 的帖子

叫那些 sub-con 的工人的帮你拿那支 staff, 你读 level....
可是很少听到 clerk-of-work 用 dumpy level 来 check level的

只是有听到 check concrete 的 slump test, rebar, formwork 的 size.......
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

 楼主| 发表于 27-10-2007 07:55 PM | 显示全部楼层

回复 #8 Andrew 的帖子

咳..我不知道啊.....那个developer怪怪的...之前我只是看piling而已....突然其中一枝peg不小心跌了....那么那个pile contractor理所当然的当然是peg回去那个位置啊...他看到了...跑来问我,你怎么知道他有没有peg回那个位置??我就说他量回那个length就对了啊....他又问回我,你确保它有走位吗???我说不知道,我问回他应该怎么办????他竟然说,应该是我问你啊,你读过书的,又在site,应该知道的啊....


照里说,clerk of work 的工作应该是在于监督吧....但以他的叫我做工的角度来看,他把我当成是experienced的员工,要做management 的工作.....大哥,我还没毕业....怎么做这么大的重任,做错了,我不是要负起重任吗????


所以我很怕,就事先做好将要做什么的准备,以便不会给他有话题来说我.....超dulan 他的....
回复

使用道具 举报

发表于 28-10-2007 02:39 PM | 显示全部楼层

回复 #9 VincentOng 的帖子

所以 clerk-of-work 是那些很多年建筑经验的才能做的,毕竟是监督建筑商的工
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 28-10-2007 05:14 PM | 显示全部楼层
我也是这么觉得....我好像跟错人了....不过算啦....做完这个月就不做了.....新水那么少,做到象只牛....
回复

使用道具 举报

发表于 28-10-2007 08:17 PM | 显示全部楼层

回复 #9 VincentOng 的帖子

“你确保它有走位吗???”

你就告诉你的developer, 如果走位,就算ECC跑了也不管你的事! piling contractor 会take the responesiblity!! 你问回他要不要你去拿total station 去每一个peg都去check??   

level 方面,你random check咯!不必太在意。。“相差50-100mm 没什么问题(contrator的说法!!)啦!! ”  同常大的pilecap, contractor 才都会“偷吃”一点啦! 省concrete嘛!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 28-10-2007 09:45 PM | 显示全部楼层

回复 #12 cheonglun 的帖子

好个回答....如果我敢的话....(^_^)

大哥,我还是个学生啦....如果我做了多少年的话,也许我回这么回答....

level random check的话,就是那个cut好了的pile,然后在该pile上放staff, 然后check吗???
回复

使用道具 举报

发表于 28-10-2007 11:12 PM | 显示全部楼层

回复 #12 cheonglun 的帖子

至于你说的 total station, 是不是那些 surveyor 用来做 as-built piling point 的吗?
回复

使用道具 举报

发表于 29-10-2007 08:06 PM | 显示全部楼层

回复 #13 VincentOng 的帖子

你不必check pile cut off la.. 如果6-7m cut off 的话,你不好下去哟!很危险!等他们放好formwork, rebar cage 和 column stump 你才去check他们的pilecap depth and pilecap top level.. 要是发现错了! 你就说:“不对了,全部拆掉,做过!!”
不然说:“叫你老板来,付我几千块我就给下concrete!!”
回复

使用道具 举报

发表于 29-10-2007 08:08 PM | 显示全部楼层

回复 #14 MU 的帖子

对了! surveyor 用total station 来check pre-com, transfer TBM level,set peg, check ecc, set gridline, set column position..... 很多东西可以做。。。
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 29-10-2007 08:21 PM | 显示全部楼层

回复 #16 cheonglun 的帖子

请问他跟 theodolite 有什么分别?
回复

使用道具 举报

发表于 29-10-2007 09:36 PM | 显示全部楼层

回复 #17 Andrew 的帖子

以前读书时用过theodolite和total station.

据我所知,. theodolite 只是用来射bearing 但它拿不到distance.. theodolite 不能save data 和key in datum (不懂现在的可以吗?我读书时用的不可以。。) theodolite 可以set peg 但它只能拿到peg 的bearing position,然后再用measure tape量distance.

Theodolite 通常只用来做traverse 和chaecking close bearing..

只用过几次。。 total station 好用很多。。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 30-10-2007 12:12 AM | 显示全部楼层

回复 #18 cheonglun 的帖子

那个用reflector的叫做total station吗???感觉上和theodolite一样,只是那架东西走digital的,可以save data, 然后那leveling staff用reflector的....

我读书时帮lecturer用那架东西做survey, 比theodolite 快上好多倍....加上输入后的data可以直接transfer去CADD里模拟出一个layout,真的是一物三得....
回复

使用道具 举报

发表于 30-10-2007 10:51 PM | 显示全部楼层

回复 #19 VincentOng 的帖子

对了! 这就是 total station!!! =) theodolite 已经很少用了! 因为total station 取代了它。。。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 

ADVERTISEMENT


本周最热论坛帖子本周最热论坛帖子

ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT


版权所有 © 1996-2023 Cari Internet Sdn Bhd (483575-W)|IPSERVERONE 提供云主机|广告刊登|关于我们|私隐权|免控|投诉|联络|脸书|佳礼资讯网

GMT+8, 21-2-2025 10:29 PM , Processed in 0.143045 second(s), 25 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表