我的york冷气曾经被弄过手脚(怀疑,因为自己不会看)
service了之后隔几天冷气吹吹下忽然不冷了,motor跑不过gas没有出,只出风。power灯息掉。之后找回冷气老,他开filter旁边插电那里换一条wire之后就恢复正常。这里的大大知道这个手法吗?
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 4-9-2016 08:48 PM
|
显示全部楼层
angda767 发表于 4-9-2016 02:58 AM
我的york冷气曾经被弄过手脚(怀疑,因为自己不会看)
service了之后隔几天冷气吹吹下忽然不冷了,motor跑不过gas没有出,只出风。power灯息掉。之后找回冷气老,他开filter旁边插电那里换一条wire之后就恢复正常 ...
当时是不是有一盏orange灯亮了?
如果是的话跟我房间那部一样问题。。。的确是那条wire作怪。。。
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 4-9-2016 09:24 PM
|
显示全部楼层
是的,orange灯亮。
md冷气佬回来,上去换掉那条wire几分钟就搞定。怎样算?!
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 4-9-2016 09:48 PM
|
显示全部楼层
实际上那条wire才几块钱。。但是没办法~人家上门要车油要伙计钱。。。
就收了个几十块~因为我朋友也是帮老板打工。。。所以也没办法![](static/image/smiley/default/titter.gif)
|
评分
-
查看全部评分
|
|
|
|
|
|
|
发表于 5-9-2016 12:39 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 5-9-2016 08:25 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 5-9-2016 09:54 PM
|
显示全部楼层
请问大家用了12年的1HP YORK,AIR COMPRESSOR 很大声,还有的修理吗?问了2个做冷气的都叫我换过新的! |
评分
-
查看全部评分
|
|
|
|
|
|
|
![](static/image/common/ico_lz.png)
楼主 |
发表于 6-9-2016 01:34 PM
|
显示全部楼层
可以叫你的朋友自己私人帮你做啊,给他赚一些不用给公司赚就好咯。
你的朋友是在那里工作的?可以介绍??
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 6-9-2016 01:58 PM
|
显示全部楼层
我家的york,7-8年,compressor漏水,冷气不冷,我没打算修理。
现在新的一台千出, 直接换掉比较省事,也省电
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 6-9-2016 03:56 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 6-9-2016 06:29 PM
|
显示全部楼层
无差别。。。因为没理由叫他假日特地来帮我弄~也不是很贵罢了。。毕竟他老板懂是他朋友的何况。。。他假期都要休息不要工作 即使他肯我都热死了。。。所以要他快点来弄~呵呵
吉隆坡地区的。。。可以介绍给你~不是我赞我这朋友,他手工好~不错的。。很有责任
注明:一定要他上门检查和service。。。如果他公司其他人就免了![](static/image/smiley/default/sweat.gif)
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 7-9-2016 12:48 AM
|
显示全部楼层
angda767 发表于 4-9-2016 02:58 AM
我的york冷气曾经被弄过手脚(怀疑,因为自己不会看)
service了之后隔几天冷气吹吹下忽然不冷了,motor跑不过gas没有出,只出风。power灯息掉。之后找回冷气老,他开filter旁边插电那里换一条wire之后就恢复正常 ...
几年前YORK有一款冷气机的电板有问题,只要BY PASS就好了。
如果没错的话,是不是开了电,室内冷气不要ON先,外面COMPRESSOR会跑?
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 7-9-2016 07:14 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 7-9-2016 02:54 PM
来自手机
|
显示全部楼层
angda767 发表于 7-9-2016 07:14 AM
换了这条
这条是evaporator coil温度的sensor。经常会坏,尤其是York, Acson。有时只需摇一摇那个sensor就行了。但要好的话,还是换掉比较好。 |