contractor没有装neutral给我导致我的smart switch不能使用!

[复制链接]
发表于 19-2-2018 02:42 AM | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大,我新家contractor没有帮我拉到neutral line给我。。。
我的smart switch需要neutral line,我买了千多块的十颗switch不能使用!
问题是天花板都上了,是否还有的救??

contractor说switch wiring一直以来都是两条线,ground + fire。。。
我昏去。。。
各位有什么意见?

我自己找了方案,就是在源头做rewiring ground去neutral可是没有了ground。。。
不确定可行不可????
因为已经上了天花板最多只能钻洞,换线而已。。。全家的开关switch拉多一条neutral line很高费用和很大工程,毕竟我的阶段差不多收尾了)
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 19-2-2018 07:20 AM 来自手机 | 显示全部楼层
拉多两条线咯。
用胶带捆着新的两条和旧的一条。
然后拉旧的那条出来,新的两条就取代了旧的那条
回复

使用道具 举报

发表于 20-2-2018 10:31 PM | 显示全部楼层
从受控的Lighting point拉一条新Neutral线去switch不就行了吗?
回复

使用道具 举报

发表于 22-2-2018 06:49 PM | 显示全部楼层
楼主有钱,买那么多防雷switch, 拿来做什么大茶饭??
回复

使用道具 举报

发表于 3-3-2018 11:21 AM | 显示全部楼层
新式的无线遥控灯控,为了配合现有的房屋灯光布局, 采用【单火取电】技术, 就是不需要额外的Neutral到开关模块也能工作的。
单火1.jpg

单火2.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 3-3-2018 12:32 PM | 显示全部楼层
本帖最后由 caspersgm 于 3-3-2018 01:23 PM 编辑
pic 发表于 3-3-2018 11:21 AM
新式的无线遥控灯控,为了配合现有的房屋灯光布局, 采用【单火取电】技术, 就是不需要额外的Neutral到开关模块也能工作的。

"地” 从哪里取? LN02.jpg

LN.jpg



回复

使用道具 举报

Follow Us
发表于 3-3-2018 10:10 PM | 显示全部楼层

“地”从“天”花板上取。
版主介绍的模块应该是安装在ceiling上面的。
回复

使用道具 举报

发表于 4-3-2018 10:43 AM | 显示全部楼层
本帖最后由 caspersgm 于 4-3-2018 10:54 AM 编辑
ymcheong 发表于 3-3-2018 10:10 PM
“地”从“天”花板上取。
版主介绍的模块应该是安装在ceiling上面的。



我是说电源模块反馈电路,冷地。。。


这电板是装在“开关”位置,一样一端进别端出!不需要加线。
20180304.jpg

回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 4-3-2018 12:57 PM | 显示全部楼层
caspersgm 发表于 4-3-2018 10:43 AM
我是说电源模块反馈电路,冷地。。。


这电板是装在“开关”位置,一样一端进别端出!不需要加线。

回到楼主要配合已有电子自动控制系统产品來说,3#我说了要拉一条neutral去开关不然模块不能运作,但是不必像他描述的从每个开关拉一条neutral回DB。
如果无法拉neutral线, 用分离式设计模块是可行的方法之一但我不懂是不是唯一的方法。
回复

使用道具 举报

发表于 4-3-2018 04:40 PM | 显示全部楼层
本帖最后由 caspersgm 于 4-3-2018 04:44 PM 编辑
pic 发表于 3-3-2018 11:21 AM
新式的无线遥控灯控,为了配合现有的房屋灯光布局, 采用【单火取电】技术, 就是不需要额外的Neutral到开关模块也能工作的。

版主,
这模块有一定的条件吧??
如果在输出负载电流低,还可以操作吗??
负载可能是1或2W电器。
04032018A.jpg

回复

使用道具 举报

发表于 4-3-2018 07:21 PM | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 6-3-2018 10:14 AM | 显示全部楼层
pic 发表于 3-3-2018 11:21 AM
新式的无线遥控灯控,为了配合现有的房屋灯光布局, 采用【单火取电】技术, 就是不需要额外的Neutral到开关模块也能工作的。

看来你对单火取电技术感兴趣,因为不知道有这种东西。。。


这模块有一定的条件吧??
》 有

如果在输出负载电流低,还可以操作吗??
》可以,只需要在负载并联电容, 0.1uF 来弥补不足的电流。


负载可能是1或2W电器。
》没问题。


当TRIAC 开路时,通过负载, 电压会降在TRIAC, 这个电流很小, 但是足够给灯控电路。
如果负载实在是太小,电路会不稳定, 这时需要并联电容, 让电流可以通过TRIAC, 电容//负载 ,提供足够的小电流供电。


当TRIAC 闭路时,因为TRIAC 不是完美 0Ω,还是有电压会降在TRIAC, 照样可以供应小电流给灯控。





单火2.jpg



回复

使用道具 举报

发表于 6-3-2018 01:21 PM | 显示全部楼层
本帖最后由 caspersgm 于 6-3-2018 01:36 PM 编辑

谢谢版主,
明白了。。。可控挖闭路时
06032018A.jpg

加个电容稳定操作

04032018B.jpg

回复

使用道具 举报

发表于 4-4-2018 09:16 AM | 显示全部楼层
新款的多数都跑单火线了,灯开关确实都是单火线,没有neutral的。
回复

使用道具 举报

发表于 29-8-2020 11:33 PM 来自手机 | 显示全部楼层
Smart switch /Power是要用到neutral 的,做么沒 通知 你的做电老 ??? 不是每个做电老 都会 这种高科技的产品!!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 

ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT


版权所有 © 1996-2023 Cari Internet Sdn Bhd (483575-W)|IPSERVERONE 提供云主机|广告刊登|关于我们|私隐权|免控|投诉|联络|脸书|佳礼资讯网

GMT+8, 20-4-2024 04:54 PM , Processed in 0.076012 second(s), 27 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表