查看: 1493|回复: 1
|
Piling 的问题
[复制链接]
|
|
这里有个问题跟大家讨论一下,是我在实习时碰到的. 如果有个工地土质特别烂,导致在design时就连每块slab 底下都打piling(备注: 那块地要起的是大型工厂),打到每支距离已经接近2D了.但当在抽四只进行PDA TEST时却有两只fail掉.又不能再加piling了,那该怎么办?? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 8-12-2006 01:48 PM
|
显示全部楼层
回复 #1 Centuryfox 的帖子
那个好像是design as flatslab 哦。。 给你点意见。。 如果是我的话,既然不能在加pile。。那么就改slab 的design 咯.. 把fail掉的pile那边的loading transfer to other pile... so 你的slab mayb会加rebar... 就好像本来由三个support,拿掉fail pile的support,就剩下两个了。。。但是还要看take more load de pile 不会overstress... 以上只是小弟的意见。。 如有错。。 请多多包汉。。。 |
|
|
|
|
|
|
| |
本周最热论坛帖子
|